单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。 这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
单位新建配电室,高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。
这种情况如何处理,电缆沟空间没有开通风口,如何保持里面干燥
2楼
“高压低压开关柜和两个干变放在了一间屋子里面,屋子下面是空的,1.5米高,是电缆走线,就是这个空间里面有30厘米高的水,电缆全部泡在里面了。”
把1.5米高的空间,垫高0.4米,把电缆抬高,水就不进来了。
回复
3楼
先排水,其次做好防渗和防漏,加设通风口,电缆泡水没有问题。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-8 14:07 编辑 ]
回复
4楼
抽干呗,电缆泡水也没多大事
回复
5楼
防洪泵啊
回复
6楼
供电局的好多变电站电缆沟没有几个么有水的,中间接头好多都常年泡在水里,电缆没什么问题。就是下面的水气会通过电缆孔进入开关柜内,做好封堵和通风。
回复
7楼
找到渗漏原因在考虑后续处理办法
回复
8楼
电缆浸水没什么问题的
回复
9楼
有谁是绝对不对的。。。
回复
10楼
电缆沟内装电缆支架,位置尽量超出常积水平面。另设积水坑用水位自动启泵抽出积水。
回复
11楼
配电房的排水.一直是重点问题!
特别是在车库中的低洼地区,
随时会发生事故被水淹!
设计时不能忽视的问题!
回复