埋地的排水地漏需要装存水弯吗?
caijie-099
caijie-099 Lv.2
2007年01月22日 21:56:30
只看楼主

埋地的排水地漏需要装存水弯吗? 考虑到以后万一管道堵了不好维修,能不能不做存水弯改用90度弯或45度弯,

埋地的排水地漏需要装存水弯吗? 考虑到以后万一管道堵了不好维修,能不能不做存水弯改用90度弯或45度弯,
免费打赏
jinhui020222205
2007年01月23日 12:23:38
2楼
不懂什么叫埋地的地漏?
回复
sunxibing
2007年01月23日 18:53:31
3楼
谁家的地漏不埋地呀?不作存水弯那就相当于拿掉了水封,你不害怕呀
回复
weiyongjun060518
2007年01月23日 19:37:58
4楼


存水弯肯定不能少
如果地漏离室外,水平距离很近的话,可以考虑加大排水管坡度后,把存水弯埋到室外地面以下
一般都会埋到地漏的下方,用P型存水弯,维修不是很麻烦的
回复
dannybb
2007年04月19日 11:58:33
6楼
可以用同层排水的多通道地漏代替吗?多通道地漏里有水封吗?