主次梁交接处的顶部钢筋,是次梁顶部钢筋直接伸入主梁顶部钢筋之下,还是次梁顶部钢筋与主梁顶部钢筋在同一高度,仅在交接处次梁顶部钢筋稍作弯折,保证竖向钢筋间距的要求,伸入主梁之内呢,顶部钢筋主次梁均为直径25的螺纹钢
主次梁交接处的顶部钢筋,是次梁顶部钢筋直接伸入主梁顶部钢筋之下,还是次梁顶部钢筋与主梁顶部钢筋在同一高度,仅在交接处次梁顶部钢筋稍作弯折,保证竖向钢筋间距的要求,伸入主梁之内呢,顶部钢筋主次梁均为直径25的螺纹钢
2楼
我们这边可没有做的这么规范啊
次梁钢筋直接放在
主梁的上面啊
保护层可能有点不符合了
反正我们这边很不规范啊
回复
3楼
不一定非得次梁的钢筋置于主梁之上。见北京细则
回复
4楼
次梁放在主梁上面通过后稍微弯折,浇注混凝土时候交接处保护层要保证厚度,后边还有装修呢高一点高一点。
回复
5楼
上边的节点是可行的
回复
6楼
次梁顶部钢筋直接伸入主梁顶部钢筋之上
回复
7楼
学到很多, 谢谢
回复
8楼
如果次梁比主梁低的话还有吊梁的做法的哦
回复
9楼
请问楼上,什么是吊梁啊?
回复
10楼
学习
回复
11楼
weishenme?
回复