主次梁交接处的钢筋是怎样的
ystl-666
ystl-666 Lv.2
2007年01月22日 17:17:05
来自于建筑施工
只看楼主

主次梁交接处的顶部钢筋,是次梁顶部钢筋直接伸入主梁顶部钢筋之下,还是次梁顶部钢筋与主梁顶部钢筋在同一高度,仅在交接处次梁顶部钢筋稍作弯折,保证竖向钢筋间距的要求,伸入主梁之内呢,顶部钢筋主次梁均为直径25的螺纹钢

主次梁交接处的顶部钢筋,是次梁顶部钢筋直接伸入主梁顶部钢筋之下,还是次梁顶部钢筋与主梁顶部钢筋在同一高度,仅在交接处次梁顶部钢筋稍作弯折,保证竖向钢筋间距的要求,伸入主梁之内呢,顶部钢筋主次梁均为直径25的螺纹钢
免费打赏
zhuangpeng1988
2008年11月08日 13:31:17
12楼
谁结构力学好的解释一下原因好吗?
回复
xixitantian
2008年11月18日 13:28:53
13楼
钢筋锚固是需要混凝土对钢筋的完全握裹提供足够的粘结应力,以达到卯股的目的。从这个角度说,如果主次梁上平,次梁上部钢筋走主梁钢筋上部是不合理的(如果非要走上面需要采取必要的措施),通常应该是次梁上部钢筋走主梁上部钢筋下面。