1.在三相四线制中,三相负载不平衡,中性线上有电流流过吗?此时中性线上流过的就是零序电流吗?2.好像看过资料讲,三相系统中,在没有故障情况下,三相电流满足IA+IB+IC=0,既然满足三相电流矢量和为零,三相不平衡时中性线怎么会由电流流过呢?3.在三相三线制系统中,若三相负载不平衡,此时没有中性线,“零序电流”怎么流?4.若上面的都不对,零序电流是什么情况下出现?三相漏电保护,三相四线漏电保护监测的是零序电流来分断开关的吗?
1.在三相四线制中,三相负载不平衡,中性线上有电流流过吗?此时中性线上流过的就是零序电流吗?
2.好像看过资料讲,三相系统中,在没有故障情况下,三相电流满足IA+IB+IC=0,既然满足三相电流矢量和为零,三相不平衡时中性线怎么会由电流流过呢?
3.在三相三线制系统中,若三相负载不平衡,此时没有中性线,“零序电流”怎么流?
4.若上面的都不对,零序电流是什么情况下出现?三相漏电保护,三相四线漏电保护监测的是零序电流来分断开关的吗?
实在搞不清概念,恳请大师吗指导!
32楼
老灰兔子 发表于 2014-4-5 20:41 你才狗屁不通!!!!!!你先弄懂什么是“剩余电流”?什么地方才会有“剩余电流”才来和我争论吧! …你这种不要脸的家伙也懂得丢脸吗? 呵呵 你有脸吗?你这个一瓶不满半瓶摇的东西却硬要装专家!真是滑稽。。。。我看你倒像是传说中的“砖家” 呵呵 我已经回复了你的问题,“砖家",当时没看到你的这个帖子,呵呵 才看到,你真是个自以为是的家伙,做人要给自己留余地,免得真的把脸丢了,“砖家”。
回复
33楼
ananonymous 发表于 2014-4-6 10:03 1、 不要玩高深的理论,通俗的讲每个回路的所有正常载流的导体所承载的电流的矢量和在正常情况下一定为零 …呵呵!你又念过多少书呢,不懂装懂的家伙?这么通俗的文字你都没看懂,自己错了还要硬着嘴脸狡辩!自己明明说什么“三相矢量和等于零”,那头又说什么“剩余电流In=0”,连什么是“剩余电流”都不知道,却硬扯到“矢量和等于零”这里来。你连In就是中性线电流都不懂,却硬把它作为什么“通用项”,这不是牛头不搭马嘴吗?你到底读了多少书啊?学过过多少电工理论呢?请不要东扯西拉说那些不着边际的东西!也就是不要“玩高深的理论”,用最简单、让人一看就明白的语言直接解释什么是“剩余电流”?“剩余电流”在什么地方才会出现?并且明确回答“三相不论是否平衡,不论是三线还是四线”,其矢量和等不等于0?不知是我“太猖狂”,还是你被驳得恼羞成怒,出口满嘴脏话呢?莫不是你就是被赶出论坛又换件马甲来这里捣乱的那位狗屁都不懂的“叫兽”?又或者是那位狗屁都不懂的“叫兽”的同伙?
回复
34楼
怎么碰到你这么个听不懂人话的牲口,我过去在生产队赶过几年大车,但没见过你这么犟的牲口,我服了你了!真服了!:L
回复
35楼
因为你换马甲?你把自己看得太高了,还是个自我陶醉型的 呵呵
强调一下啊,我赶车出身只摆弄牲口,没骂过人啊!
回复
36楼
ananonymous 发表于 2014-4-6 17:56 你这种不要脸的家伙也懂得丢脸吗? 呵呵 你有脸吗?你这个一瓶不满半瓶摇的东西却硬要装专家!真是滑稽。 …嘿嘿!不知谁不要脸?不懂装懂又满嘴脏话,自己“砸砖头”放“狗屁”却又在那装“贞妇”!你的那些“回答”算回答吗?你没看你自己还在自相矛盾放屁吗?不是自己还在那里玩”高深里理论“吗?懂得在这里争论的”In“是什么电流啊????!!!!!!不要告诉我你不懂,把它当作”剩余电流“,更不要告诉我它是什么”通用项“!!!!!
回复
37楼
我都服了你了,你还叫什么,孽畜!!!!!!!!!!!:lol:lol
回复
38楼
ananonymous 发表于 2014-4-6 21:25 我都服了你了,你还叫什么,孽畜!!!!!!!!!!!嘿嘿!不知谁是孽畜呢?回答不了问题就只会在这里恼羞成怒地嚎叫,大概你就只会这些吧?!老实回答我提的那些问题,用大家都能看得懂的、通俗易懂的语言来回答,不要只懂得叫骂!!!!
回复
39楼
去你妈的 磨磨唧唧 没完没了的 怪物 非逼我说脏话
回复
40楼
是吗,你没骂过人?那么下面红框中的话是谁说的啊?!
不过我觉得奇怪的是你到底是Wyj316呢还是ananonymous?请看下面的截图!
如果你不是有屎,就不会用两个马甲!!!!!!!
回复
41楼
你看!你看!
请大家看看!
既当婊子,又想留下“贞妇”的牌坊,这不是恼羞成怒的丑态吗?!
回复