真心求教..大楼原有系统上再接一套主机怎么控制
zb4220397
zb4220397 Lv.2
2012年08月07日 18:39:22
只看楼主

小弟新人请教一下,情况是这个样子,大楼原来有一套螺杆机系统,冬天用锅炉。由于大楼只供到晚上九点,业主是娱乐场所,要营业到凌晨两点。现在要我们给做一套新系统。我们做的是模块机。业主要求白天使用大楼供的,大楼的停了以后用我们的主机。但现在在控制方面我们觉得不太容易控制,请问下,有什么好的办法。因为我们之前在别的地方做过一个电动阀联动控制的,但效果不好。求教下,有什么控制方法。或者哪个品牌的阀可以推荐的。

hongliu20032001
2012年08月15日 21:50:19
2楼
建议把娱乐场所单独一个系统,不要扯在一起了。彻底解决!
回复
aaativel
2012年08月16日 20:30:37
3楼
既然是“业主要求白天使用大楼供的,大楼的停了以后用我们的主机"。如果大楼是自动停机,他必然有定时器和接触器,这样可以把大楼的接触器换成有常开和常闭点的。你用他的常开点,大楼停机接触器断开大楼主机并且接通你的主机,这样可以实现。如果不行,你独立加定时器,跟大楼时间调准。
回复
djboooooo
2012年08月17日 09:21:48
4楼
这个首先你要保证新系统的定压压力跟老系统的相同,之后加切换阀门什么的,再次阀门质量一定要好,不然水会浪费一部分
回复
aaativel
2012年08月17日 11:38:10
5楼
了解楼主意思了,末端还是大楼的末端。那要加电动阀了。
回复
php19821983
2012年08月17日 16:55:44
6楼
简单的说就是加个并联回路, 然后 设电动阀门开关。但你分析一下,
共同用一套螺杆机系统,负荷不一致,阻力不一致。
效率也不一致,
浪费了。

他们是想马儿24小时运转,不待歇息的。呵呵

还是独立的系统好点。
回复
俗人
2012年08月24日 10:30:30
7楼
你这个项目应该属于改造项目,如果单设系统估计不好实现,只能新加模块机跟原系统并联,加设电动三通阀,分时段控制阀门的开启
回复
liubo-humn
2019年08月20日 03:58:32
8楼

谢谢各位分享的资料

回复