第一次做一个门式轻钢结构,跨度:28x2=56m,柱距:8m,恒载:2.3KN/m2,活载:0.3KN/m2。梁四等分拼接,截面:H(1200~800)x300x8x12-0,H(800-1100)x300x8x10-0,H(1100-900)x300x6x10-0,H(900-1350)x300x14x18)-0边柱:H(550-1150)x320x8x14-0,中间的摇摆柱:H500x320x8x14-0
梁四等分拼接,截面:H(1200~800)x300x8x12-0,H(800-1100)x300x8x10-0,H(1100-900)x300x6x10-0,H(900-1350)x300x14x18)-0
边柱:H(550-1150)x320x8x14-0,中间的摇摆柱:H500x320x8x14-0
结果计算出来的用钢量接近24Kg/m2。高手指点一下,怎么进行优化设计?
计算结果包含图片见原文:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/51442559.html
通过计算结果的应力比来具体谈谈怎么进行优化.?还有截面选取需要注意哪些问题?