钢梁与混凝土柱连接时,采用过渡板的方式合理么?
llli999
llli999 Lv.3
2012年08月07日 10:49:35
只看楼主

在图集11G329-3《建筑物抗震构造详图》第13页,混凝土屋架、屋面梁与钢筋混凝土柱连接,均有过渡板。请问在钢梁与混凝土柱连接时,采用过渡板的方式,即图中B-1,可以么?加了过渡板,铰接构件的假设满足的更好。但也有人说应取消过渡板,让钢梁更多面积放在混凝土柱上。请大家指点。

在图集11G329-3《建筑物抗震构造详图》第13页,混凝土屋架、屋面梁与钢筋混凝土柱连接,均有过渡板。
请问在钢梁与混凝土柱连接时,采用过渡板的方式,即图中B-1,可以么?
加了过渡板,铰接构件的假设满足的更好。但也有人说应取消过渡板,让钢梁更多面积放在混凝土柱上。
请大家指点。

pic001.JPG

免费打赏
无间道
2012年08月07日 11:13:28
2楼
过度板的作用,其一是,可以保证链接的可靠性;其二是,可以解决局部承压的问题。
这是不能取消的。
回复
yefen0715
2012年08月07日 11:18:07
3楼
同意楼上,可以这样做,过度板的作用对解决局部承压有利
回复
天涯居士
2012年08月08日 08:45:47
4楼

赞同你的观点,主要钢板上要焊接预埋锚筋。
回复
zjjhnfgjg
2012年08月08日 14:34:23
5楼
过度板的作用保证链接的可靠性
回复
cuipengbo402
2012年08月09日 18:25:05
6楼
过度板的作用保证链接的可靠性,,这样做是可以的
回复
小小砂
2012年08月10日 00:13:41
7楼
过度板的作用,其一是,可以保证链接的可靠性;其二是,可以解决局部承压的问题。
这是不能取消的。
楼上正解,
回复
zjxuhappy
2012年08月10日 09:47:47
8楼
可以增设过度版。注意预埋
回复
小小砂
2012年08月12日 12:57:31
9楼
原帖由 dbjlsxz 于 2012-8-7 11:13 发表
过度板的作用,其一是,可以保证链接的可靠性;其二是,可以解决局部承压的问题。
这是不能取消的。
这个正解!