如题,电度表为什么要接电流互感器?原理是什么呢?而且好像不是任何时候都会接,请问是在什么情况下要接电流互感器?请前辈告之?菜鸟不胜感激!!!
如题,电度表为什么要接电流互感器?原理是什么呢?
而且好像不是任何时候都会接,请问是在什么情况下要接电流互感器?
请前辈告之?菜鸟不胜感激!!!
2楼
电流表为什么接电流互感器,原理是什么?
电能表与其原理是一样的!
回复
3楼
当电流大到一定值时,没有相应规格的直接表,所以只好用互感器变一下电流,就这么简单.
回复
4楼
不接电流互感器,他怎么对大电流计量用电量?
回复
5楼
回复
6楼
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。
电流互感器是电力系统中很重要的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从而危及二次设备和人身的安全,也会造成电流互感器烧毁. 其主要作用是:1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行隔离。
回复
7楼
楼主就简单想想,如果电流是1000A的话怎么接电度表?直接接么?
回复
8楼
对0.38KV而言,电流超过30A,就要用互感器!
高压当然要用互感器!
回复
9楼
一般情况下,高电压要经电压互感器/大电流要经电流互感器才能接入计量表计等.
回复
10楼
谢谢各位前辈的指点
本人感激不尽
泪奔!
回复