风管机热气下不来
d0990111
d0990111 Lv.2
2012年08月06日 21:39:58
只看楼主

请问各位大师,为什么风管机冬季制热的时候,暖气只会停留在天花板,不会下沉呢?这个问题怎么解决?拜谢各位了。

请问各位大师,为什么风管机冬季制热的时候,暖气只会停留在天花板,不会下沉呢?这个问题怎么解决?拜谢各位了。
免费打赏
adingkgb
2012年08月07日 16:26:48
2楼
热空气的比重小,自然浮在上面
所以空调机组如果安装位置较高的,那么出风口风速就要大,否则热风下不来
回复
qiulaokou
2012年08月09日 15:35:22
3楼
一楼说的对啊,热风比重小,肯定是要在上面的,所以设计风速一定要满足换热需求,不然气流短路,热风直接又从回风口回去了,做无用功
回复
wybbyw
2012年08月09日 17:23:29
4楼
增加风速应该是可以解决问题的啊
回复
d0990111
2012年08月09日 20:14:45
5楼
谢谢各位的回帖。我试过加大风量,风量加大到最大的时候,依然不行。风管机都会这样的吗
回复
zhaowenliangde
2012年08月11日 10:39:34
6楼
风管机制热不理想的原因有好多种,主要的是气流不合适、热量设计不足,吸风口靠墙出风口侧送,出风口下送比较理想。
回复
zhukuoyue
2012年09月16日 16:49:28
7楼
改善风速,出风百叶采用双层可调百叶即可大大改善风向问题
回复
ychpu
2012年09月17日 10:35:17
8楼

若果还不行,就是热负荷问题了
回复
xiuerwei
2012年10月03日 22:23:17
9楼
回复

相关推荐

APP内打开