这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
12楼
按照规定是绝对不行的,但是钢筋都扎好了,难道叫施工单位停工整改,把柱子拆掉啊
个人认为一根钢筋弄成这样问题不大,如果多了肯定不行
如果双方有歧义,可以现场弄一根钢筋做受力实验
回复
13楼
其实只要点焊就可以了,这个焊工是跟它有仇吗,满焊意义已经不大了
回复
14楼
同意6楼
回复
15楼
我觉得钢筋已经烧伤了!
应该可以!
只要电阻满足要求就可以了 !
回复
16楼
呵呵
回复
17楼
钢筋套筒过烧失效,且筋焊接连接的间距看起来也不满足35d,可以判定施工单位的钢筋连接失效。监理失职!乙方无理!
回复
18楼
最好找那个电焊工问一下他这样电焊的动机或想法!
回复
19楼
这种连接质量不会通过的,原因有二:
第一、焊接已经伤到拄子受力钢筋,对钢筋受力影响比较大;
第二、焊接对套管的损伤比较大,使套管两端管壁变薄、长度变短,也大大降低了套管的连接能力。
解决办法就是将该套管处的钢筋截断,根据JGJ107-2003钢筋技术连接通用技术规程第6.0.8条要求进行处理,确保施工质量。
回复
20楼
还真有这种人!机械连接同样能达到电阻要求,多此一举!
回复
21楼
想干什么?想不通为什么焊
回复