高手进来看看这样的做法可以吗?
bjxf7971
bjxf7971 Lv.4
2007年01月21日 17:02:34
来自于建筑施工
只看楼主

这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?

这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?

1169370148119.JPG


1169370148165.JPG

免费打赏
glian.c
2007年01月21日 19:23:09
2楼
绝对不行。。。

就算是焊接连接。。也得确保搭接长度和焊缝质量。。况且。。螺纹经电焊打过之后失效。。
回复
天天画不累
2007年01月22日 08:56:30
3楼
不可以的,还不如不焊呢
回复
wws-760810
2007年01月22日 16:46:50
4楼
监理,监理,监理工程师在那里了.这样焊接还不如绑接来得好!应该叫施工单位返工整改,这是职业道德问题
回复
luzhijunrobert
2007年01月22日 20:59:28
5楼

应该是不行的了
这也太夸张了
焊在这里有什么用啊
是为什么要焊啊??
回复
li_yuange
2007年01月23日 08:33:23
6楼
偶感觉没什么太大问题,只是看着不舒服,套筒已经罗纹连接,就是加焊了一下,是电工偷懒,严格来说不能这样做,应该用另外的接地专用铁丝跨过套筒焊接,
回复
xin-goal
2007年01月23日 13:08:25
7楼
同意六楼的说法
回复
jasonlee131
2007年01月23日 13:27:00
8楼
没见过这种做法
回复
shji_wali
2007年01月23日 14:02:02
9楼
呵呵,没见过
回复
caifei_3370117
2007年01月23日 14:13:45
10楼
现在柱钢筋连接都用套筒这种方式吗,不用钢筋对焊,直接用套筒连接就行?偶是第一次看见.
回复
bjxf7971
2007年01月23日 14:37:10
11楼
跟人觉得还是6楼说的比较正确,我们这里的监理比较的好说话,基本上什么也不管的。所以我们做质量的也没有什么力度啊,要是提出问题来,就说“监理都同意了,你们还想怎么样啊."唉 ,没有办法啊!