消防水泵吸水管管径如何确定
lee_jua
lee_jua Lv.3
2007年01月21日 12:58:30
只看楼主

消防水池离泵房水平距离50米远,竖向标高一样,该怎么处理吸水管的问题呢?

消防水池离泵房水平距离50米远,竖向标高一样,该怎么处理吸水管的问题呢?
免费打赏
hahaxiao1978
2007年01月21日 18:45:24
2楼
这个你要好好算一下损失,否则很容易发生气蚀!处理方法,就根据损失情况放大管径,就可以减小流速!
回复
lee_jua
2007年01月23日 12:56:41
4楼
感谢2楼的兄弟,我问了一下审查师,也是这么回答的.经计算,本身吸水管流速就低,约0.8m/s,所以损失才1m,所选泵的气蚀余量为5m,没问题
回复
xiaoxiao
2007年01月23日 15:01:27
5楼
可不可以:在泵房设置吸水池和消防水池联通呢?这样好象比较有益于水泵运行。只是不知道空间够不够。
回复
sunxibing
2007年01月25日 14:46:07
6楼
在泵房内做母管,放大管径,母管高程适当降低
回复
yanshiming
2007年01月25日 20:41:27
7楼
5楼意见不错
回复
cmsgdarch
2007年01月26日 18:15:58
8楼
不知道消防泵房为何要离消防水池50米远?是位置不够吗?如是这样,可以选用多级潜水泵嘛。
回复
ihyygy
2007年01月26日 20:53:30
9楼
哎呀.,再用经济流速来确定管径,再用水头算下来就行了嘛
回复