单相电焊机电量用单相电表计量可以吗?
g6to
g6to Lv.4
2007年01月21日 11:31:58
只看楼主

单相电表计量的是有功电量,电焊机属于有功还是无功啊 ,用单相电表能完全计量电焊机的用电量吗 ??

单相电表计量的是有功电量,电焊机属于有功还是无功啊 ,用单相电表能完全计量电焊机的用电量吗 ??
免费打赏
qijianmin
2007年01月21日 15:00:38
2楼
用单相表可以计量的,电焊机无功损耗很大的,但是一般没有人去给电焊机单独装一台无功表的,可以根据总量分摊。
回复
qbw4607
2007年01月21日 22:25:43
3楼
如果电焊机是380V的交流电焊机,不可以。必须三相电度表。
回复
lilin1017@co163
2007年01月23日 08:35:23
4楼
用单相表可以计量有功功率,但要用量程大的或者用电流互感器。
变压器式电焊机空载时,无功功率相对较大,功率因数小。为了降低损耗,可以并联一个单相电容。
回复
g6to
2007年01月23日 15:01:31
5楼
2楼的无功很大,大到什么程度?电焊机上也没有功率和功率因数,要是别人用我们的电.说让别人交钱表以外的无功电费,总得有点根据把 ?
回复
qbw4607
2007年01月24日 19:59:46
6楼
有功功率 P=U*I*COSφ,电焊机380V例如接在AB相,那么,电流要滞后AB线电压φ度,而A相电压滞后AB线电压30度,故在接在A相的电度表所测得的功率为P1=Ua*Iab*cos(φ-30),接在B相的电度表所测得的功率为P2=Ub*Iab*cos(φ+30)。两者相加就是电焊机的总功率。
电焊机在空载时,功率因数很低,一般φ》60度,那么B相电度表cosφ为负值,即电度表倒转,是正常的。φ=60度时该电度表停止转动。
只有用三个单相电度表才能正确测量电焊机的功率。其中在空载时有倒转的电表。只用一个单相电度表是不可以的。
回复
g6to
2007年01月26日 07:48:18
7楼
楼上说的是3相电焊机,现在是那种便携,他用的是220电压焊接 能不能讲讲单相焊机啊?
回复
qbw4607
2007年01月26日 09:10:03
8楼
电焊机分成交流,直流两种,我讲的是普通380V单相电焊机不可以用单相电度表计量。如果220V便携式是可以的。
直流电焊机老式的是旋转直流发电机,新式的是三相硅整流,是可以用单相电度表测量,但示值要×3。
无功电量用有功电度表是测量不出来的。
回复
xx_691214
2007年02月26日 19:25:19
9楼
单相电表能完全计量单相220V电焊机的用电量.正常.