请大家谈论下排污管道高低差问题
fanshoudayu
2012年08月06日 10:31:49
只看楼主

请大家帮助谈论下,现在设一工地临时排污管道,上头的排污口下埋深度3米,要求排出口下埋深度2.8米,管理长度大约280米,水泥管径400mm,要满足这样的要求有那样的方法?谢谢!

请大家帮助谈论下,现在设一工地临时排污管道,上头的排污口下埋深度3米,要求排出口下埋深度2.8米,管理长度大约280米,水泥管径400mm,要满足这样的要求有那样的方法?谢谢!
免费打赏
huangli-891011
2012年08月09日 13:58:19
2楼
肯定不行,雨水最小的坡地为0.003,280米远乘以0.003,那么坡降就是0.84,那么末端最小的标高是2.16m
回复
ydg2001
2012年08月09日 17:04:46
3楼
光埋深一个数据说明不了问题,管底标高核过么?
回复
zcy608
2012年08月11日 22:27:48
4楼
地面有高差吗?始末端高差多少?
回复
yang822005
2012年08月23日 14:57:54
5楼
地面标高多少????
回复
vjiezi1234
2012年09月06日 12:12:43
6楼
你看看室外排水设计规范,但你要知道排水量,在满足排水量的前提下400的管道是否可以用你选择的坡度
回复
no654321
2012年10月05日 13:27:34
7楼
正常坡度走,分两段或是更多段,中间设置提升泵站!
回复
banma213213
2012年10月16日 23:15:54
8楼
不应该这样吧,确定好城市污水管道接入口埋深,再由此往工地上推管道布置和埋深吧