【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2012年08月06日 10:30:45
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html
前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。
这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。
首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。
请问这样做对不对?可不可以两头接地。
出线柜:
20120729.jpg
变压器端:
20120801074.jpg

[ 本帖最后由 lyh12312 于 2012-8-6 10:31 编辑 ]

20120729.jpg


20120801074.jpg

免费打赏
3288124
2012年08月09日 14:28:00
22楼

就是这样的效果
回复
poorfatman
2012年08月09日 14:33:12
23楼
楼主你接的什么地啊,接到绝缘皮上去了,太经典了。
回复
xwn698181
2012年08月09日 15:03:53
24楼


没看见绝缘皮下的屏蔽层吗?
回复
zhuyuezheng
2012年08月09日 15:43:21
25楼
请教11楼该图引自那本规范,学习中。。。
回复
wang461588872
2012年08月09日 15:59:11
26楼
回复
fgw00123
2012年08月09日 16:02:16
27楼
这哥们整的,哈哈,是改换,哈哈!
回复
z383452
2012年08月09日 22:52:54
28楼
学习学习!~!~!
回复
jsh705jsh
2012年08月09日 23:05:28
29楼
说的好,应该这样
回复
lxmygmgs
2012年08月10日 08:33:30
30楼
学习
回复
逍遥翁
2012年08月10日 09:35:06
31楼
图片上的接地没有错应该这样才对。