【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2012年08月06日 10:30:45
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html
前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。
这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。
首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。
请问这样做对不对?可不可以两头接地。
出线柜:
20120729.jpg
变压器端:
20120801074.jpg

[ 本帖最后由 lyh12312 于 2012-8-6 10:31 编辑 ]

20120729.jpg


20120801074.jpg

免费打赏
smxzyjsxygbz
2012年08月10日 14:17:06
32楼
学习了
回复
龙小林
2012年08月10日 15:34:19
33楼
学习学习再学习!
回复
jqliu4444
2012年08月10日 20:43:07
34楼
学习中,看到11楼的图解豁然开朗!
回复
castalroo
2012年08月10日 21:44:07
35楼
图1中的那种情况会存在么,不解?~~
回复
wj_yxw
2012年08月10日 22:50:17
36楼
11楼的正解,是规程上的文字更形象。
回复
huadongdianzi
2012年08月10日 23:12:56
37楼
11楼的很正学 能改还是改了
回复
jiaojianxin
2012年08月11日 09:00:07
38楼
看不太清,不能下结论
回复
yhwe
2012年08月11日 10:08:58
39楼
11楼是正确的
回复
ycq924
2012年08月11日 12:06:09
40楼
1.接地线应一端接地 2.接线方式按11楼的方式去接
回复