【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2012年08月06日 10:30:45
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html
前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。
这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。
首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。
请问这样做对不对?可不可以两头接地。
出线柜:
20120729.jpg
变压器端:
20120801074.jpg

[ 本帖最后由 lyh12312 于 2012-8-6 10:31 编辑 ]

20120729.jpg


20120801074.jpg

免费打赏
js高压危险
2012年08月12日 10:07:46
42楼
支持,赞成
回复
fengche1915
2012年08月12日 10:20:14
43楼



哇,这样都还要将其用绝缘带啊,一定要这样吗
回复
fengche1915
2012年08月12日 10:26:29
44楼



好像我也见过很多的好像都没有这样做哦
好像暂时都没有发现什么问题哦
回复
奥贝蒂
2012年08月12日 10:31:44
45楼
赶快把错了的东西改过来。
回复
zhujun000321
2012年08月13日 11:29:52
46楼
注考也有点像奥运会比赛,不管你平时训练水平有多高,也不管你平时赢了多少次,那都没有任何强有力的说服力!但是在奥运比赛时,那就得必须是骡子还是马拉出来溜溜!你必须把你的所有能力都发挥出来并彻底击败对手,只有这样大家才可能承认你的水平和能力!这才是真正的真刀实枪,刀口砥血,这才是硬功夫!!否则,你一旦在这场最最关键的战役中输了,那你以后在无关紧要的比赛中即使赢别人一万次,人家仍然有绝对的理由鄙视你!因为人家会认定你的能力绝对不可能比他强!中国有句俗话说得好:好钢必须用在刀刃上!!你就得老老实实承认你确确实实比人家差!不要不服气!至少我可以肯定你的临场灵活应变能力比别人考过了的要差很远!!
回复
peak688
2012年08月13日 14:06:28
47楼
回复
xihaihua
2012年08月13日 20:56:02
48楼
学习了~~~谢谢11楼
回复
wq-lin
2012年08月14日 00:23:30
49楼
学习了!!!
回复