【请教】电缆屏蔽线这样接地对吗?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2012年08月06日 10:30:45
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。

http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html
前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。
这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。
首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。
请问这样做对不对?可不可以两头接地。
出线柜:
20120729.jpg
变压器端:
20120801074.jpg

[ 本帖最后由 lyh12312 于 2012-8-6 10:31 编辑 ]

20120729.jpg


20120801074.jpg

免费打赏
charge1_1
2012年08月06日 22:12:10
12楼
路经此地,前来学习了!
回复
lingxuct
2012年08月07日 08:05:14
13楼
11楼的图是正确的,楼主的应该是图2那种,请把电缆头上的接地线从上往下穿过零序电流互感器后再接地,并且,要求在零序电流互感器的上部把接地包扎好绝缘带。