http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。
前段时间发的贴子说到屏蔽线接地的问题。有些没说明白的这里补一下。那些设备都是10kv或6kv的。总有30多个柜子全是这样接的。
这几天我发现一些新问题。特来请教大家。我拿其中一台变压器来说。其他的都是一样的。
首先。出线柜里的屏蔽层是经过零序才接地。而在变压器的另一端也是接地了的。电缆长度约50米。电压是10千伏的。
请问这样做对不对?可不可以两头接地。
出线柜:
变压器端:
[ 本帖最后由 lyh12312 于 2012-8-6 10:31 编辑 ]