有个问题一直想不明白,为什么1根240电缆载流量不够,2根120的电缆反而够呢?请大家多多指教!!

有个问题一直想不明白,为什么1根240电缆载流量不够,2根120的电缆反而够呢?

请大家多多指教!!
免费打赏
ken417586678
2007年01月23日 17:14:26
22楼
这个问题提得好!!!!!
回复
stfhuxinyang0201
2007年01月23日 21:46:53
23楼
一般是不支持用大的,是在不够就两个小的并在一起,安全,施工也好做
回复
chenhanbo157
2007年01月23日 22:41:59
24楼
查载流量啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
powerxp001
2007年01月23日 23:04:39
25楼

yes,why?
回复
eighth95812
2007年01月27日 09:31:26
26楼
两根电缆造价高,单芯电缆又有肌肤效应问题,所以大截面导体800平方以上的都采用分割导体形式了,两根120电缆的载荷能力比单根240的大。
回复
renlili2005
2007年01月27日 13:36:24
27楼
回复
wyl10081028
2008年06月21日 16:35:20
28楼
叠片式绝缘软母排



--------------------------------------------------------------------------------



叠片式绝缘软母排是由高柔性的片状铜排叠制而成,外面包覆阻燃的PVC绝缘绝缘层。

叠片式绝缘软母排技术指标

■ 退火的电解铜:含铜量99.9%。
■ 电阻率:1.785μΩcm2/cm。
■ 维氏硬度:<50HV。
■ 抗拉强度:≥200N/mm2。
■ 延伸率:≥30%。

绝缘层技术参数

■ 聚氯乙烯:PVC。
■ 颜色:黑色。
■ 80mm和100mm宽度的采用模压或热缩。
■ 邵氏硬度:A70-80。
■ 介电强度:>23kV/mm。
■ 氧指数水平:30%。
■ 135℃/7天加速老化试验后的延伸率:>180%。
■ 抗拉强度:>20MPa。

绝缘软母排技术参数

■ 工作温度:-30℃至+105℃。
■ 自熄灭。
■ 工作电压范围:750V。
■ 耐压强度:15min(50Hz):对地>15kV;母排间>30kV。

产品特点

■ 截面积较小:由于采用叠层铜排,这种软连接能通过更大的电流。
■ 方便快捷:可方便地进行手动安装,不需要专用辅助设备。
■ 减小外形尺寸:包覆绝缘层具有良好的绝缘性能,可以减小不同极性软连接件及软连接与地之间的距离,而且无弯曲的限制,可以起到附加的绝缘安全作用,并简化结构,使连接更紧凑,连接线更短,取得更好的外观效果。
■ 高绝缘强度,绝缘材料阻燃,相对于电缆及绝缘母线的连接方式温升低。
■ 高柔软性,可手工折弯节省空间,折弯半径比同样的电缆小。

应用

电气连接和配电柜的布线
■ 预成型导电体与变压器、配电柜之间的电力连接。
■ 软连接,无振动连接,无热膨胀连接。
■ 电镀槽供电。







标准产品规格及容许电流

■ 标准导体:电工铜带,裸/镀锡。
■ 标准长度:2m。
■ 截面积最大:1200mm2。
■ 绝缘层颜色:黑色
回复
qian68747
2008年06月22日 08:43:55
29楼
主要是根据电流的集肤效应,你想一根240的导线周长有多少?两根120的周长有是多少?
240导线的周长为2*根号(240/3.14)=17.5mm,两根120的周长和是2*2根号(120/3.14)=24.5mm.
同样导线的散热表面积也是同长度两根120的比一根240的大1.4倍.
回复
chenlincai1976
2008年06月22日 21:35:03
30楼
两根单芯电缆120的载流量相加比一根240的载流量大,你可以查一下相关电缆厂家的资料,上面有详细的数据。
回复
gdslr
2008年06月22日 22:34:26
31楼
根据集肤效应的特点,理论上2×120比240大!