有个问题一直想不明白,为什么1根240电缆载流量不够,2根120的电缆反而够呢?请大家多多指教!!
有个问题一直想不明白,为什么1根240电缆载流量不够,2根120的电缆反而够呢?
请大家多多指教!!
12楼
受益匪浅
回复
13楼
不對吧,理論上講的話因該是一樣的,同樣的截面,那通過的載流量因該也是一樣的。如發生上述問題的話,只有一個解釋,那就是一根240的電纜根本就不到240,而2根120的電纜正好加起來240。
回复
14楼
同意5楼意见
回复
15楼
我不太懂 但是5楼有点道理,有没有什么理论的依据?
回复
16楼
就是集肤效应
既是电流是在电线的表面流动不是在线心流的与水管原理刚好相反
回复
17楼
同意楼上几位朋友的观点:
1.散热面积
2.趋肤效应
3楼的朋友似乎理解错了比较对象.
同意
回复
18楼
他所选的电缆是国标的吗?
回复
19楼
240的要慎用,一般是不支持用大的,是在不够就两个小的并在一起,安全,施工也好做
回复
20楼
主要是散热面积差别,理论值2根120在1毫米长度上有85平方毫米,而1根240只有60平方毫米。
从另一角度想象,在同样电流密度下,240的要比120的温度高:2根1000瓦的电炉丝并在一起通电比分开的发热温度高。
回复
21楼
同意三楼的意见,两根并联是有降容系数的.我记得好像是两根并联是0.7三根并联是0.5
回复