风冷冷水机组中央空调系统的排污管如何设置
hbjz1029
hbjz1029 Lv.7
2012年08月05日 15:41:40
来自于中央空调
只看楼主

风冷冷水机组放在楼顶,1、它的排污管如设在一层,排污一般排向哪里,如何设置?2、一般是否每层都要设置排污管,还是只要在最低处设置一个总的排污管?

风冷冷水机组放在楼顶,
1、它的排污管如设在一层,排污一般排向哪里,如何设置?
2、一般是否每层都要设置排污管,还是只要在最低处设置一个总的排污管?
lhy594607
2012年08月07日 09:35:16
2楼
机组的排污,要做排污沟,然后排至楼层的排水管
各个楼层不需要做排污
在系统的最低点做排污就行了
回复
anzhuangzhang
2012年08月07日 12:14:15
3楼
如果不每层设置,一旦某层检修,立管里面的水都要被放掉,不实惠,对管道清洗带去很多麻烦。
回复
anzhuangzhang
2012年08月07日 12:14:44
4楼
建议每层最低位置设置
回复
t6306tom
2012年08月07日 13:47:23
5楼
楼上说的对,每层最低处设置排水管,排至水池或卫生间,利于维护,同时在不开空调的冬季,也防止低温冻坏系统。施工时候系统清洗吹扫都有利。一个小小的考虑,会被后来的许多人感激的。
回复
adingkgb
2012年08月07日 14:40:33
6楼

同意这个说法
回复
yun40
2012年08月07日 17:54:23
7楼
宜每层设置,方便又增加不了多少费用。
回复
jianzhichao110
2012年08月08日 10:41:26
8楼
机组的排污,要做排污沟,然后排至楼层的排水管,各个楼层不需要做排污,在系统的最低点做排污就行了.这就是正解哇 很对
回复
paleishi
2012年08月10日 11:39:32
9楼
我也不知道如何设置,不过我来顶一下帖子, 呵呵
回复
super612
2012年08月10日 22:58:10
10楼
同意系统最低点设置排水,但是每层都要注意管道的设置坡度,不能出现倒坡。保证横管内水都能流到立管中去。同时也要注意最高点设置阀门供放水时候进气的。也同意每层最低点设置的说法,但是意义不是很大吧,有时候现场可能不行哦,增加些造价呢!
回复
kook3189
2012年08月13日 11:43:30
11楼

同意!!!!!
回复