帮帮忙!
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2007年01月20日 11:26:27
来自于中央空调
只看楼主

我们做的一工程,设计院设计吊顶机4000风量,风管采用直管没有弯头和静压箱,散流器(带调节阀)直接在管道开口下送,总送风管18米,设计余压245Pa,现运行时噪音过大,我算了一下余压大概在110Pa但没细算,谁能帮我核核,谢谢

我们做的一工程,设计院设计吊顶机4000风量,风管采用直管没有弯头和静压箱,散流器(带调节阀)直接在管道开口下送,总送风管18米,设计余压245Pa,现运行时噪音过大,我算了一下余压大概在110Pa但没细算,谁能帮我核核,谢谢
免费打赏
lihuatan
2007年01月20日 11:46:37
2楼
245Pa就噪音大了,我将来会有个700Pa的都不知道怎么弄去。100米左右的管吧。
回复
lihuatan
2007年01月20日 11:47:21
3楼
百来Pa足够了。你可以自己查查嘛
回复
zhaoruofan
2007年01月23日 16:01:07
4楼
查起来比较麻烦,可有比较简洁的计算方法?
回复
zyx.nyn
2007年01月23日 18:09:29
5楼
如果按手册上的流速来说,大概一米5Pa左右,这么大的压头,相应风量也就大了,我估计可能风管口径小吧,流速会高,因此噪声高。