想请教一下各位朋友,消防的稳压泵与生活泵共用,采用变频控制,可以吗?
想请教一下各位朋友,消防的稳压泵与生活泵共用,采用变频控制,可以吗?
2楼
应该不行的,不知道你的生活压力如何!消防保压很严格的。况且生活水压力是频繁波动的,而消防水灾独立运行时,没有消防水使用的状态水压变化是很小的。
回复
3楼
大哥,你这得开专家论证会才行,有那钱开那会不知道能买多少台消防稳压泵了
回复
4楼
应该不行的,不知道你的生活压力如何!消防保压很严格的。况且生活水压力是频繁波动的,而消防水灾独立运行时,没有消防水使用的状态水压变化是很小的。
有道理!
回复
5楼
不行的,消防泵要需要确保消防的需要,并且要独立运行。生活泵的要求就不是很严格了
回复
6楼
以前用过,不过很久没有用了。按照现在的规范是不能用的。原因:消防水箱(池)和生活水箱(池)应该分开设置,那么你这套变频装置到底是从消防水箱抽水还是生活水箱呢?如果从生活水箱抽水是不是还要加倒流防止器。太麻烦了。加倒流防止器的费用和单设消防稳压泵价格也差不多。而且从使用上也不合算
回复
7楼
不行
回复
8楼
理论上是可行的,
但实际操作就是另一回事了,除了6楼说的,我在补充点
首先消防水压和生活水压是不一样的,要想两者都保证,要有浪费;再有选泵的时候怎么选啊,或许能够保证消防水压,那消防水量怎么办,如果你在确定流量的时候把消防水量也加进去,水泵岂不是长期在非高效区运行,既不经济,对设备寿命也会有影响。
加一套消防泵有要不了多少钱
回复
9楼
我认为有两方面的原因:
1. 消防系统的要求和生活泵不一样,二级负荷,(生活泵是不是可以按三级考虑),况且如果从水池抽水的话,生活和消防应当分开
2. 稳压泵的流量一般很小,1-2L/S, 能满足生活用水吗?估计是不行的
所以应当分开设置。
回复
10楼
3. 室内消防水应当和生活系统分开设置。
回复
11楼
1.不能共用,消防水可能已经污染,