消防稳压泵是否可以做生活泵
baiyun_2008
2007年01月20日 10:13:20
只看楼主

想请教一下各位朋友,消防的稳压泵与生活泵共用,采用变频控制,可以吗?

想请教一下各位朋友,消防的稳压泵与生活泵共用,采用变频控制,可以吗?
免费打赏
wjx478994
2007年01月21日 22:49:37
12楼
2,稳压泵的压力适合生活吗,一但共用消防,生活两个系统如何分开
回复
wjx478994
2007年01月21日 22:51:46
13楼
3.稳压泵,有气压罐,生活上一般采用大罐能调节一部分流量,即夜间流量,
而消防泵,一般很小
回复
wjx478994
2007年01月21日 22:53:13
14楼
你是怎么会有这种思想的,省钱也不在乎一套稳压设备吧
回复
lushuier
2007年01月22日 09:51:02
15楼
应当分开设置。
回复
sylee
2007年01月22日 10:44:10
16楼
不可行。
回复
catte
2007年01月22日 11:10:44
17楼
这个做法我以前使用,好象消防部门、自来水公司都没有意见,不过现在仔细想想,这种做法好象不是很适当。
回复
xiuyuelange
2007年01月22日 14:31:27
18楼
大家说的有道理,还是分开设置的好
回复
stilscoline
2007年01月22日 19:50:40
19楼
上海的规范有这么一条规定:12层及12层一下的住宅,当生活采用变频供水、管网合用时可以不设屋顶消防水箱,但是水泵房平时出水压力不能大于45m,供水范围不能大于150m,消防时应该能满足室内生活及消防的用水量。这是我靠记忆说的,具体规定还得看看上海规范。
回复
xupeng
2007年01月23日 12:59:06
20楼
绝对不可以!消防时消防水可能会污染生活给水系统!何必要公用呢?
回复
zgcumt
2007年01月23日 15:56:44
21楼
应该不行的,不知道你的生活压力如何!消防保压很严格的。况且生活水压力是频繁波动的,而消防水灾独立运行时,没有消防水使用的状态水压变化是很小的
回复

相关推荐

APP内打开