某部位设计强度为C25,送检报告为23.5,判定为合格还是不合格?
某部位设计强度为C25,送检报告为23.5,判定为合格还是不合格?
2楼
这要看你验收批试块共计有几组,如果共计有9组一下,那肯定不合格;
如果有10组以上,至少暂时还不能肯定不合格;
混凝土评定应分验收批,由同强度、同施工条件、配合比基本相同的试块组成验收批,
一个验收批里试块组数少于9的,按照非统计方法评定;10组以上的按照统计方法评定;
回复
3楼
统计方法统计方法统计方法
[
本帖最后由 wang1951 于 2012-8-5 13:38 编辑 ]
回复
4楼
回复