高压开关柜和变压器防护等级均为IP2X,可否贴邻布置?规范上说可靠近布置。
高压开关柜和变压器防护等级均为IP2X,可否贴邻布置?规范上说可靠近布置。
2楼
楼主:规范上说的是IP3X。
原文:具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内!
回复
3楼
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。
回复