本工程一期有一个13000平方米的地下室,分了几个防火分区,在防火分区内设置了壁挂式的火灾报警控制器,设置在车库的墙上(没有值班室,所以设置在车库里了),所以火灾报警控制器的电源从甚么地方取得是个问题,能否就近从该防火分区的应急照明箱(有双电源切换)中引来呢?违反规范么?
本工程一期有一个13000平方米的地下室,分了几个防火分区,在防火分区内设置了壁挂式的火灾报警控制器,设置在车库的墙上(没有值班室,所以设置在车库里了),所以火灾报警控制器的电源从甚么地方取得是个问题,能否就近从该防火分区的应急照明箱(有双电源切换)中引来呢?违反规范么?
2楼
可以的,火灾报警控制器还应该自带应急电池组,有配套的
回复
3楼
是的,可以就近从该防火分区的应急照明箱(有双电源切换)中引来,
另外火灾报警控制器本身自带应急电池组。
回复
4楼
可以使用,电源箱内应标注清楚,防止照明维护误断.
回复
5楼
好像有点问题哦。按照规范,应该要设置消防控制室的!
回复
6楼
楼主是区域报警器,可以不设控制室吧
回复
7楼
规范要求,控制器必须设在有人值班的值班室内。
看应急照明的电源是否是用的消防电源,是消防电源的话,可以从应急照明回路引入。
回复
8楼
我好象记得控制器的双电源因该是末端切换,怎么能从应急照明电源接过来呢,既然有双电源为何不引到控制器那里来切换/.
回复
9楼
确认应急照明的电源是否是消防电源,可考虑本身加装应急电池组。
回复
10楼
末端不能切换,不行