小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?
小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?
12楼
爆模的原因:一、拉结点的数量不够;二、根部的加固处理不足;三、在浇筑过程中砼的注入量太大,致使支撑体系出现局部应力集中出现爆模;四、振捣时过于集中一点。
回复
13楼
受教了啊啊啊啊啊啊
回复
14楼
一:螺杆间距过大
二:无人看模
三:砼浇筑下灰过快,要分层浇筑
四:混凝土振捣时振捣点过于集中
回复
15楼
下面的拉杆没有拉好,有必要的话下面要打入地里,这样的我也遇到过,后面解决的蛮好的
回复
16楼
双根水平加固钢管通长设置 一般不会出这问题
回复
17楼
就这样模板工程验收能通过?
回复
18楼
木工在糊弄你们呢,呵呵,怎么加固的,这样不爆才怪。
回复
19楼
原因多方面,坍落度过大,模板加固不牢,瓦工操作不当,都有可能,浇剪力墙时不要正对螺帽的方向,螺帽飞出来砸到人身上不是好受的!
回复
20楼
这样搭设的模板肯定会爆模,加几个横向钢管和对拉螺栓就行了
回复
21楼
你仔细看一下混凝土规范,计算式里说得很明白,模板支撑架的设计跟混凝土的浇筑速度、入模温度、塌落度等等很多因素有关,模架设计时如果不考虑这些因素,爆模是必然的!
回复