【请教】新手报道:是什么原因造成了爆模?
jkarry
jkarry Lv.3
2012年08月03日 14:09:17
来自于建筑施工
只看楼主

小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?

小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?

IMG00582.jpg


IMG00581.jpg

免费打赏
致逝去的青春
2012年08月03日 14:38:25
2楼
我参加工作也一年了,在我们工地鼓膜的现象还是比较常见的,爆模现象也出现过,就在柱根对拉螺栓都断了!屋面也出现了很严重的爆模现象!因为我们的屋面是大坡度屋面,用的是双模支护和浇筑自密实混凝土,仍然出现了很严重的鼓膜和爆模,浪费了一二十方吧。。。一方将近500!你们的止水螺杆间距是不是大了,总之在工地很正常,只要不是出现严重的支撑体系倾斜等危险情况都不要紧的!直接让工人赶紧把地上的混凝土清理出来弄到别的模板里,让木工抓紧时间从新加固就行了!像这种情况也可能是在浇筑以前螺杆没有加固好!在浇筑之前要检查模板的加固情况,脚手架可以拿上“力矩扳手”,你会发现很多螺丝上的都不合格,甚至会有拿手一拧就掉的。。。。。
回复
致逝去的青春
2012年08月03日 14:46:33
3楼
有时候我跟工人讲你们加固的时候一定要用心,因为浇筑的时候木工要派人来看着模板的,一般木工都是在模板里面来回观察哪个地方出现了松动赶紧加固!其实在里面穿行的木工等于把自己的生命交给工友们,一旦出现大面积倾斜、垮塌的情况,楼上和楼下的砼工、木工一个也跑不掉。。。。。。甚至我们技术人员也很危险!在这一年每次打灰我都在上面,很少钻到楼里面去看,其实我也是心里有点害怕,怕“包饺子”!
回复
qyxiaozhi
2012年08月03日 15:48:11
4楼
爆模的地方压脚都没固好,还有横跨跨度那么宽都不加密。混凝土压力很大的,打下去如果快、猛的话多多都爆啦。特别是剪力墙浇筑,好像螺丝都没有的?
回复
zljloveyy1314
2012年08月03日 21:48:47
5楼
看了楼主发的照片虽然自己没有遇到这种情况,不过也得到了学习。
回复
天使过眼云烟
2012年08月04日 09:44:11
6楼
模板支护不行,
回复
jkarry
2012年08月04日 14:51:13
7楼
嗯 谢谢......
回复
cxnaivet
2012年08月04日 23:24:39
8楼
1 对啦螺栓没加固好。
2 对拉螺栓间距太大。一般下面的间距要小点。我们自己要求工人设置对拉螺栓的间距是,第一道距地面10公分,第二道距第一道30,第三道距第二道40,剩下的50。
3 浇筑砼是,没人看模。
回复
mimosa33344
2012年08月05日 22:13:33
9楼
爆模的地方压脚都没固好,还有横跨跨度那么宽都不加密。混凝土压力很大的,打下去如果快、猛的话多多都爆啦。特别是剪力墙浇筑
而且,,,,,,楼梯等的加固一定不要马虎。
总之,,,,,,,,,,,,,,,,一旦爆了,损钱,损命更惨
回复
js66xiaoyu
2012年08月06日 12:33:08
10楼
炸模 就是加固的问题 没加固到位 就会炸模
回复
tyf962200
2012年08月06日 16:08:38
11楼
混凝土量大了 要多次浇捣 螺杆间距太大 排架都有问题 还有可能就是混凝土振动棒超振
回复