【指教】高手解答!关于盖板涵洞,盖板现浇的问题?
xhzz19861230
2012年08月03日 10:09:16
只看楼主

本人在设计院工作2年, 以前出的盖板都是预制1m的 配筋, 现在施工单位 他们要求做现浇, 请问现在有现浇的做法 和 配筋图纸么? 交通部出的图集 好像也没有现浇的 , 请高手解答

本人在设计院工作2年, 以前出的盖板都是预制1m的 配筋, 现在施工单位 他们要求做现浇, 请问现在有现浇的做法 和 配筋图纸么? 交通部出的图集 好像也没有现浇的 , 请高手解答
免费打赏
jinlizan1990
2012年08月03日 11:53:58
2楼
帮顶,我也是新人,不懂。不过预制跟现浇应该相差不大吧?
回复
hlkyer
2012年08月03日 13:48:39
3楼
盖板涵的盖板现浇 这个课题真新鲜
回复
旭日东升
2012年08月03日 14:03:15
4楼

盖板涵的盖板做现浇,用得非常多。在施工单位考虑施工工艺时,发现盖板现浇比预制安装容易得多。只要投入支架就可以了,省去了安装吊车、接缝处理以及盖板预制误差处理的麻烦;还可以处理异型盖板;还有,顺涵洞方向的短钢筋换成连续的长钢筋,又省了钢筋,又减少了轧短钢筋的体力。
预制盖板改现浇,设计修改很简单,盖板横向的受力间距钢筋不动,只要将顺涵洞方向的箍筋改成通长钢筋(当然涵洞端头还是要箍的)就可以了。也省了吊装钢筋环。
回复
成工工
2012年08月03日 14:09:31
5楼
主管回答得十分好了。
回复
victorhu
2012年08月03日 14:16:02
6楼
在主管的基础上,我想提一点,注意应每隔40厘米设置吊筋,可以梅花形布置
回复
xuying517
2012年08月03日 20:22:04
7楼
其实我觉得你1m的盖板,他们现浇你也可以不用改图纸,钢筋和预制一样,只是把预制的场地直接用支架搭设起来了,每块板的钢筋绑扎到位,中间用泡沫板之类的隔开。
回复
tonghaoqiang
2012年08月04日 08:51:05
8楼


学习了
回复
行天下
2012年08月04日 17:44:20
9楼
现在桥涵施工,以现浇的多,因为现浇板整体性能好,板与铺装层同时浇筑。缩短共工期。配筋基本一样,只是分布筋变成整体式。
回复
zuicai
2012年08月04日 21:11:59
11楼
施工单位都喜欢现浇,一般开始施工后就会来找设计要求改为现浇。
回复
玉树凌风
2012年08月05日 00:11:23
12楼
将预制的钢筋按通长布置就可以了,不需要找图集,你还可以按钢筋混凝土结构设计进行计算配筯。