10KV开关柜和6KV开关柜问题
qianshanwanshuis
2012年08月03日 09:00:05
只看楼主

现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV 请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?

现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV
请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?
免费打赏
abcd19881988
2012年08月10日 21:24:00
12楼

接地刀,有耐压值!!!
回复
dylan3940
2012年08月12日 12:59:46
13楼
PT的熔断器可以不改,如果有变压器的熔断器,也要换成6kV的。
回复
shaofuqiang1958
2012年08月13日 00:46:58
14楼
只需要把避雷器和电压互感器的电压等级改成6KV的就可以了母牌是否影响可否换
回复
xfk405687373
2012年08月14日 09:43:30
15楼
请问 母牌不用按照6KV的去做吗?
回复
tiana365
2012年08月15日 09:35:01
16楼
我也遇到了这个问题,正在探寻答案,谢谢。用户说是我们把避雷器要换了,我们领导要求我们把PT熔断器和带电显示器都给换了
回复
硕硕
2012年09月13日 14:09:08
17楼
只需要把避雷器和电压互感器的电压等级改了就可以了,有电压表的再改下电压表就行了其他不用动
回复
hhq-ldw
2012年09月17日 09:56:37
18楼
学习了。。。。。。。。
回复
jfy21
2012年09月17日 22:42:23
19楼
铜排主要功能是载流,跟电压没关系。
回复
huchangfei110
2012年09月26日 15:48:26
20楼
学习了
回复
blzk
2013年03月15日 15:00:59
21楼
传感器也必须改,芯棒容量不相同,否则显示器灯不正常