现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV 请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?

现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV
请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?
免费打赏
xiaochuan_xuzhou
2013年03月16日 16:55:30
22楼
我认为改的不只这么两个 应该CT要改吧。还有表计一堆 都要改吧,零序互感器要改吧。。。
回复
liangh88
2013年08月05日 22:27:34
23楼
学习了,刚好有个工程是6KV的
回复
jinbinshen
2013年08月06日 16:02:32
24楼
xfk405687373 发表于 2012-8-14 09:43 请问 母牌不用按照6KV的去做吗?铜排是根据电流选择的。和电压有关系吗? 6KV的安全距离目前没有具体规范
回复
gp1122145
2013年08月07日 15:39:10
25楼
带电显示器也要改的吧
回复
mr_chen188
2014年02月26日 23:12:15
26楼
dylan3940 发表于 2012-8-7 09:12 改避雷器和PT,其他的不用动一看就是懂得的,只需要改避雷器与电压互感器
回复
songanxin
2014年02月28日 14:51:33
27楼
母排大型号用小电压可以用,小型号不能用在大电压上,所以不用换(电缆型号不动)




回复
angel3399
2014年02月28日 16:22:23
28楼
wyw_22957 发表于 2012-8-5 15:24 只需要把避雷器和电压互感器的电压等级改成6KV的就可以了带电显示器要不要改,6KV和10KV的传感器通用吗?
回复
angel3399
2014年02月28日 16:22:45
29楼
wyw_22957 发表于 2012-8-5 15:24 只需要把避雷器和电压互感器的电压等级改成6KV的就可以了带电显示器要不要改,6KV和10KV的传感器通用吗?
回复
qq_1444976778828
2017年07月02日 15:32:10
30楼
亲们,有没有权威点的,6KV的电压等级,配了10KV的传感器了,