10KV开关柜和6KV开关柜问题
qianshanwanshuis
2012年08月03日 09:00:05
只看楼主

现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV 请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?

现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV
请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?
免费打赏
zlj5165
2012年08月03日 14:27:49
2楼
东西还是这些东西,就是电压等级改成6kV。
回复
wyw_22957
2012年08月05日 15:24:46
3楼
只需要把避雷器和电压互感器的电压等级改成6KV的就可以了
回复
yuze0919
2012年08月06日 16:21:58
4楼
接地刀的不用改么?
回复
xfddffj123
2012年08月07日 08:21:38
5楼

为什么要改地刀?
回复
dylan3940
2012年08月07日 09:12:34
6楼
改避雷器和PT,其他的不用动
回复
no_xinqing
2012年08月07日 16:29:21
7楼
又学到了一点东东 这个网站真好 楼主问的也很好
回复
czdzn007
2012年08月08日 20:28:54
8楼
同意板凳的意见,我们厂6KV的柜子都是按10KV的来做的除了一次元件
回复
dragonhai00
2012年08月09日 13:14:07
9楼
长点知识1
回复
cz13306196492
2012年08月09日 14:15:21
10楼

同意版主的
回复
vbn
2012年08月10日 21:18:00
11楼
只改避雷器和pt就行了。