现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV 请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?
现有一项目 原按照10KV做了 现用户又要改为6KV
请问:是否只需将带电显示器、避雷器、电压互感器、传感器以及相应的母排整改即可?
2楼
东西还是这些东西,就是电压等级改成6kV。
回复
3楼
只需要把避雷器和电压互感器的电压等级改成6KV的就可以了
回复
4楼
接地刀的不用改么?
回复
5楼
为什么要改地刀?
回复
6楼
改避雷器和PT,其他的不用动
回复
7楼
又学到了一点东东 这个网站真好 楼主问的也很好
回复
8楼
同意板凳的意见,我们厂6KV的柜子都是按10KV的来做的除了一次元件
回复
9楼
长点知识1
回复
10楼
同意版主的
回复
11楼
只改避雷器和pt就行了。
回复