大家怎么区分单肢箍和拉筋的区别
m.x.r.
m.x.r. Lv.3
2007年01月18日 20:40:37
来自于建筑施工
只看楼主

大家怎么区分单肢箍和拉筋的区别,陈青来解释中说单肢箍只要拉住主筋,拉筋要拉住主筋和箍筋.谁知道怎么区分啊,大家说说

大家怎么区分单肢箍和拉筋的区别,陈青来解释中说单肢箍只要拉住主筋,拉筋要拉住主筋和箍筋.谁知道怎么区分啊,大家说说
免费打赏
tangcaijun
2007年09月14日 15:51:03
23楼
混凝土框架梁柱没有单肢箍(1)
回复
tangcaijun
2007年09月14日 15:52:37
24楼
混凝土框架梁柱没有单肢箍(3)
回复
tangcaijun
2007年09月14日 16:25:25
25楼
混凝土框架梁柱没有单肢箍(2)
回复
tangcaijun
2007年09月14日 16:27:06
26楼
混凝土框架梁柱没有单肢箍(4) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集 没有1×0,0×1,也没有1×1,而是从3×3开始,请看
回复
chenliangbiao
2007年09月14日 17:26:10
27楼
我是搞施工的,学校学的计算忘的差不多了。
我的理解是:箍筋是梁和柱上抵抗剪力的。拉筋用于深梁和剪力墙上的。深梁拉筋是构造用筋,剪力墙拉筋要经过计算,抵抗什么忘了,不过在边缘构件阴影区内的算是箍筋。而且梁内的箍筋和拉筋的方向正好垂直。
不过两种没有严格的区分
回复
tangcaijun
2007年09月14日 22:54:17
28楼
框架柱箍筋主要不是抵抗剪力,柱子没有那么多的剪力需要箍筋来抵抗!柱箍筋是约束混凝土横向变形的!
回复
tangcaijun
2007年09月15日 00:20:01
29楼
箍筋的侧向外鼓变形,是决定框架柱极限抗力的重要指标。
箍筋的侧向外鼓变形,与箍筋无支长度的4次幂成正比。
拉筋拉住与不拉住箍筋,柱抗力大不相同。
中间拉一道,箍筋横向变形相差16倍;
中间拉2道,箍筋横向变形相差81倍;
中间拉3道,箍筋横向变形相差256倍。
这就是横向配筋约束混凝土的奥妙!
这是我1979~1981年在中国建筑科学研究院工程抗震研究所亲手做的试验研究。
论文收入中国第四届地震工程论文集,后有收入《唐山地震10周年地震工程科学技术成果简介》
回复
tangcaijun
2007年09月15日 07:20:53
30楼
箍筋的无支长度与横向配筋约束混凝土的极限压应变(五)

箍筋的侧向外鼓变形,是决定框架柱极限压应变——极限抗力的重要指标。
箍筋的侧向外鼓变形,与箍筋无支长度的 4次幂 成正比。
拉筋拉住与不拉住箍筋,柱的变形能力和抗力水平大不相同。
外箍筋中间拉一道拉筋,箍筋横向变形与不拉的相比,减少到原来的1/16;
外箍筋中间拉二道拉筋,箍筋横向变形与不拉的相比,减少到原来的1/81;
外箍筋中间拉三道拉筋,箍筋横向变形与不拉的相比,减少到原来的1/256;
横向配筋约束混凝土的奥妙无穷!

拉筋必须紧靠纵向钢筋,拉住箍筋,通过拉箍筋来间接拉住纵向钢筋,才能形成约束混凝土,才能提高混凝土极限压应变,才能提高柱的抗破坏水准从而提高房屋的抗倒塌总体水平。

各位看众,我们已经走了99步,就差那么一小步,钱没少花,房屋的抗倒塌能力却有天壤地别,于无声处看细部,细部决定抗震设防的成败。
为了房屋在未来遭遇到像唐山那样大的地震影响而不倒塌,让我们一起来拉住外箍吧!
再也不要在所谓单肢箍的泥潭中贻误自我,继续做这愧对子孙、愧对后人的错误工程,那将是历史的罪人。