人防通风预埋管小了,如何处理???
lh1996
lh1996 Lv.4
2007年01月18日 18:55:21
来自于通风排烟
只看楼主

我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?

我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,
而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?
免费打赏
toplhc
2007年01月19日 08:11:48
2楼
这是人防设计和施工过程中很容易出现的一个问题

可以变径连接
回复
giadr
2007年01月22日 21:54:12
3楼
以前我也犯过类似的错误,后来知道了
呵呵
回复
zhaobo6911
2007年01月28日 00:04:48
4楼
变径密闭焊接,没有问题.
回复
sunyanfeng1025
2007年01月28日 19:55:54
5楼
支持2楼和4楼的说法
回复
edilaobai
2007年01月28日 20:25:39
6楼
能,我遇见过一次,因为管径比较大,管壁较厚,做一个100CM的变径管,两头相焊接,效果不错
回复
happy_365
2007年01月29日 16:04:25
7楼
应该怎么预留了!比如风管分别是Ф400,500x250
那么该预留多大的套管了?一定要预留套管吗?直接留洞行不?
期待答复!
回复
blackeye
2007年01月29日 19:28:15
8楼

一楼就已经说了,风管Ф400这种设计不妥,应该标注为DN400的风管,实际预留套管大小为441。
矩形风管一般不会设计在穿防护密闭墙处,应该设计圆形风管。
应当预留套管(见人防地下室规范5.2.13条)。
回复