自带蓄电池的应急照明问题
cconie
cconie Lv.4
2012年08月02日 13:13:09
只看楼主
1125276035045.gif

1125276035045.gif

cconie
2012年08月02日 13:24:13
2楼
首先,我不清楚这个图是不是完全正确。
我对该图的理解:
灯一直处在充电状态。
正常情况下,开关打到下面的触点,亮;打到上面的触点,灭。
如果发生火灾的话,L还有电,强启线也应该带电了。有两种情况,一是开关正好处在下面的触点,这时,灯还能亮,蓄电池还在充电;二是开关正好处在上面的触点,灯本来是灭的,但是,强启线得到信号,带电了,灯也就亮了。
那什么时候蓄电池放电呢?
纠结了好久啊!
回复
crazyboy
2012年08月02日 14:27:45
3楼
蓄电池是在市电全都停掉了以后,才开始从充电状态进入到放电状态
回复
l521523
2012年08月02日 14:29:04
4楼
这个画法没见过,想不通它的原理。你到照明论坛里去看看,那里关于应急灯画法很全的。
回复
bg7krj
2012年08月06日 10:35:29
5楼
蓄电池是在两路电源全停止供电后投入工作,这样能最大限度保证应急照明的时间,也就是说即使配电线路出现问题,只要这个灯具本身还是正常的就可以提供应急照明
回复
smxzyjsxygbz
2012年08月06日 13:01:37
6楼
真是晕啊,谁画的图,这明明就不对嘛! 应急照明灯是有三根线没错,L,N,另外一根是浮充线 ,用来给蓄电池充电的 ,只有市电失去的情况下,浮充电失去蓄电池放电应急灯才起到短时的应急照明作用
回复
seaman228
2012年08月06日 16:27:54
7楼
有错么?
你说的是常亮的指示灯的接线,楼主的是消防强起的接线,
回复