关于正压送风问题
chinxie
chinxie Lv.5
2012年08月02日 10:01:48
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下大家,正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是隔两到三层设一个就行?

请教一下大家,正压送风采用楼梯间送风(前室不送风)的正压送风方式的时候,楼梯间的自垂百叶是每层均设还是隔两到三层设一个就行?
免费打赏
snail_yin
2012年08月02日 14:41:10
2楼
规范已经说得很清楚了。
8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
回复
斯人12121
2012年08月02日 15:18:14
3楼
同意2楼版主。
回复
chinxie
2012年08月02日 16:13:33
4楼
谢谢版主!!