关于排烟风机的选择问题请教
lwq002
lwq002 Lv.3
2012年08月02日 09:59:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教:现有一高层建筑,半地下层有好多无窗房间、小厅及走廊,各房间面积各不相同且差距较大从20~30平米至几百平米不等;现按照每个房间面积设置排烟风口。那么排烟风机风量该怎么选择?如果按照最大防烟分区面积*120选择风机,风机风量会很大,那么当小房间着火时开启风机,会不会风管负压过大或者风机“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 编辑 ]

请教:现有一高层建筑,半地下层有好多无窗房间、小厅及走廊,各房间面积各不相同且差距较大从20~30平米至几百平米不等;现按照每个房间面积设置排烟风口。那么排烟风机风量该怎么选择?如果按照最大防烟分区面积*120选择风机,风机风量会很大,那么当小房间着火时开启风机,会不会风管负压过大或者风机“熄火”?

[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 编辑 ]
lwq002
2012年08月02日 11:11:12
2楼
还没人啊? 自己顶。 大家没遇到过这样的情况么?
回复
paleishi
2012年08月02日 11:28:54
3楼
那么当小房间着火时开启风机,会不会风管负压过大或者风机“熄火”,不会
回复
lwq002
2012年08月02日 11:43:09
4楼

谢了,不在纠结。
回复
yiyousrq
2012年08月02日 11:48:10
5楼
应该不会的
回复
锤锤
2013年07月24日 15:20:15
6楼
不会的.......
回复

相关推荐

APP内打开