雨水污水管道应该怎么设置沉泥井? 我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。 但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。 还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适? 请大家根据自己设计经验说一下。 国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?
雨水污水管道应该怎么设置沉泥井?
我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。
但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。
还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适?
请大家根据自己设计经验说一下。
国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?
42楼
现在遇到一个是室外管网施工总体布置制图,不知道如何计划施工网络图,横道图。求高手指点。
回复
43楼
看来各地情况不一样啊
回复
44楼
我也学习下
回复
45楼
污水设沉泥井一个不好的地方时 会发臭。。综合上述各位同仁的意见,有的地区有设,有的没有。还是参照当地习惯
回复
46楼
根据现行《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2011年版)第4.4.11 条之规定,在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
我们单位设计时,一般在下列情况设置:
1、雨水管道每隔1~2个检查井,设1个沉砂井。
2、雨水管道接入处的端头井及接入井。
3、雨水检查井落地0.5m。
污水管道不允许设沉砂井。
回复
47楼
我们这的作法是间隔做,每两个井之间做一个。
回复
48楼
沉泥井是设置在管道的最低点处
回复
49楼
学习下,想问下设置的时候要图面上标注出来吗,平时基本没有设置
回复
50楼
学习,学习!
回复
51楼
新手学习,有没有南方地区的设计师的通用做法
回复