【请教】雨水污水管道该怎么设沉泥井,有经验说一下
duckmay
duckmay Lv.5
2012年08月01日 18:05:23
只看楼主

雨水污水管道应该怎么设置沉泥井? 我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。 但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。 还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适? 请大家根据自己设计经验说一下。 国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?

雨水污水管道应该怎么设置沉泥井?

我们一般做法是污水设置,雨水不设,好多院也都这么做。
但是也有很多同志说雨水也应该设置。到底该怎么设置才合理。

还有就是每隔几个检查井设置一座合适,或者每隔躲远距离设置一座合适?沉泥槽多深合适?

请大家根据自己设计经验说一下。

国标图集中只有圆形沉泥井做法,没有矩形沉泥井做法,为什么?
免费打赏
健康快乐每一天
2012年10月09日 22:56:48
32楼
各个城市习惯不一样,大部分城市是污水设沉泥井,雨水不设,少部分城市相反,一般是按当地习惯做。
回复
huangsuihua
2012年10月10日 20:26:53
33楼
看了大家的意见,感觉学到不少经验。从从事市政维护的立场考虑,当然喜欢你设,例如,市政要求从小区最后一个排水井排入市政管网前设置沉砂井或沉泥井,这样减少垃圾泥沙进入市政管道,这要看当地环保办的要求。其实室外排水规范对各种井设置都有原则规定,正如有些工程师所说的对规范条文应原则上理解,在实际操作中应灵活掌握。
回复
srr350993464srr
2012年10月12日 16:36:23
34楼
我们是这么做的
回复
duckmay
2012年10月13日 09:00:21
35楼
其实设计人员应该多了解一些实际运行维护的内容,
以便设计的东西能够更好地发挥作用,经济合理。
回复
salolo0
2012年10月13日 11:39:26
36楼
围观一下,同步学习
回复
水业人士
2012年10月13日 19:25:30
37楼

这个回复我比较赞同
回复
dsx
2012年10月14日 17:06:53
38楼
我院在雨水口设带沉泥的,一般30cm,管道不适
回复
perceive
2012年10月15日 09:21:24
39楼
大概是120m一个,有接入井的一般都设置。
回复
thornzym
2012年10月26日 09:15:45
40楼
请问下,是在支管汇入处的检查井处设置沉泥效果好,还是之前,还是之后啊?一直纠结于这个问题,还望指点一下哈
回复
pony2002
2012年10月26日 12:39:18
41楼
根据现行《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2011年版)第4.4.11 条之规定,在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
我们单位设计时,一般在下列情况设置:
1、雨水管道每隔1~2个检查井,设1个沉砂井。
2、雨水管道接入处的端头井及接入井。
3、雨水检查井落地0.5m。
污水管道不允许设沉砂井。
回复

相关推荐

APP内打开