变压器,S11比S7节电节能的原因?

变压器,S11比S7节电节能的原因?
免费打赏
lilin1017@co163
2007年01月18日 16:29:12
2楼
铁心不一样,铁损,铜损小。
回复
justdoit2160
2007年01月18日 17:22:38
3楼
应该主要是线圈的绕制方法不一样吧。
铁心的区别是卷铁心,合金铁心,不是S11特有的
回复
liuhaidong8210
2007年01月18日 20:04:52
4楼
楼上的 硅钢片也是分型号的啊 比如120,140等
回复
jian_72
2007年01月19日 07:48:08
5楼
要求不一样,性能当然不一样了。就如同欧II与欧III的排放标准不一样是一个道理。
回复
dyxg2007
2007年01月19日 16:02:30
6楼
11型的铁要比7型的铁好,所以铁损(空载损耗)下降很多。我们家现在11型的铁都用30Q140或130的,我问了一下别人以前7型的大都用DQ151。
回复
liuhaidong8210
2007年01月19日 19:12:58
7楼
汗!!11型 还用30Q140的片子 空载不会在设计时很容易超标?
回复
dyxg2007
2007年01月20日 12:11:16
8楼
呵呵,基本上还可以啊
回复
zhouyi0203
2007年01月20日 19:22:41
9楼
呵呵
基本上是打着S11的牌子卖S10甚至是S9的产品吧
回复
xienxuelanghu
2007年01月22日 08:19:26
10楼
应该就是降低,铁损和铜损吧?
回复
yin0421
2007年01月23日 11:11:00
11楼

你們有沒有用俄羅斯的3408取向矽鋼片,價格比武鋼的30Q130還便宜,其損失可以達到130,可以做S11-M.R,你說的130,140,也只能做捲鐵心,做斜接縫的恐怕鐵損會有問題,那真的被9樓的朋友說中了。