一小区501户,按三口之家算,设计给水定额200L/d,小时变化数2.5,进水管直径应为多大?
一小区501户,按三口之家算,设计给水定额200L/d,小时变化数2.5,进水管直径应为多大?
12楼
计算出流量可以控制流速查到管径,如果非要手算的话那也可以喽.比如说你现在的秒流量是Q=8.68L/s=0.008685m3/s,控制水流速为V=1.5m/s,那么管道的断面积就是F=Q/V=0.00868/1.5=0.00579m2,F=3.14*R*R,那么R*R=F/3.14=0.001844,R=0.043m,D=R*2=0.086,D就是管道的内径了.
回复
13楼
计算后是8.68L/s,所以总进水管管径为不小于DN80就可以了。
----
是怎么算出来的?!
回复
14楼
说错了.
我是说这里用"8.68L/s",来确定进水总管管径合适不?
一楼的那个"37.57m3/h",怎么算的啊,请指点,谢谢啊!
回复
15楼
你有给排水技术措施或相关的设计手册吗?
回复
16楼
3.6.2居住小区的给水管道,不论小区规模及管网形状,均应按3.3.1条第2款规定计算节点流量,再叠加区内一次火灾的最大消防流量,对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓水压从地面算起不得低于0.1MPa。设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm。
回复
17楼
有没有商住楼,如果有的话还要考虑室外消防
回复
18楼
呵呵
手册上都有计算公式的啊
还要可以根据当量选择计算啊
回复
19楼
手册
回复
20楼
3.6.2居住小区的给水管道,不论小区规模及管网形状,均应按3.3.1条第2款规定计算节点流量,再叠加区内一次火灾的最大消防流量,对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓水压从地面算起不得低于0.1MPa。设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm。
回复
21楼
最高日用水量 501*3*200/1000=300T
平均小时量 300/12=25T
最大小时量25*1.5=37.5T(前面的小时变化系数应该是1.5)