进水管直径应为多大?
sxp63
sxp63 Lv.4
2007年01月18日 10:01:44
只看楼主

一小区501户,按三口之家算,设计给水定额200L/d,小时变化数2.5,进水管直径应为多大?

一小区501户,按三口之家算,设计给水定额200L/d,小时变化数2.5,进水管直径应为多大?
免费打赏
huhu8107
2007年01月18日 11:30:54
2楼
根据计算你的流量为37.57m3/h,选用管材为钢塑复合管时管径要不小于DN100。
回复
maomao5192002
2007年01月18日 11:36:36
3楼


怎么根据小时流量来计算??
回复
maomao5192002
2007年01月18日 11:37:05
4楼


一户3人,是不是有点少?
回复
responsibility
2007年01月18日 11:51:05
5楼
一般我们做是按3.5人来计算,
用水定额一般选250L/人/天。
具体计算自己搞定了。根据计算流量选择管径不难。
回复
david_hh
2007年01月18日 13:13:47
6楼
通常人数根据户型来的
2房 3人, 3房3.5人,4房4.5人, townhouse 6人
姜老师讲课说过是 房型+0.5
回复
lzqhappy1980
2007年01月18日 14:27:37
7楼
计算后是8.68L/s,所以总进水管管径为不小于DN80就可以了。
回复
小小法师
2007年01月18日 14:33:49
8楼
你的小区肯定有消防,至少要100以上的进水管,如果有高层商住,则要150以上的管。
回复
sxp63
2007年01月18日 20:43:28
9楼
如果消防与生活用水与分别与市政管网连接,是否可以将150管径改为100.
回复
huhu8107
2007年01月18日 21:40:28
10楼
一般建议合用室外消防和生活给水管。如果你是厂房等消防比较重要的应分开。
回复
kyipie
2007年01月19日 01:02:51
11楼
小区进水管应该按照最大小时用水量确定管径,设计秒流量用于水泵出水管以后的水力计算。
回复

相关推荐

APP内打开