请帮忙看下下图我觉得没有必要做排风
子龙q
子龙q Lv.3
2012年08月01日 11:48:18
来自于中央空调
只看楼主

风盘加新风系统,没必要做排风吧,还是说这是一个排风热回收?

未命名.jpg风盘加新风系统,没必要做排风吧,还是说这是一个排风热回收?

未命名.jpg

免费打赏
hrbzhd
2012年08月30日 14:22:35
22楼
此方案采用新风换气机,有走道集中排风。如果不是饭店或娱乐场所,是可行的
回复
aaativel
2012年08月31日 00:20:53
23楼
这帖都沉好久了,从图上看这场所是办公用的,房间内新风正压,过道是负压。排风完全可以排出去,为何要在房间内做排风。
回复
ziwei_feixiang
2012年08月31日 10:06:41
24楼
我都不知道该怎么回答你,你是准备按图施工还是什么,这明明就是已经做了排风了,明显是一个新风换气机嘛!!
回复
benbenhu0321
2012年09月01日 14:38:36
25楼
回复
没完没了
2012年09月02日 22:27:56
26楼

个人看法,感觉蛮有道理的
回复
liusil219
2012年09月03日 11:16:42
27楼
图,上口是新风进,下口是排风。
回复
yuqinhvac
2012年09月03日 14:09:17
28楼
这就是全热交换器啊,新风排风进行热交换
回复
age1013
2012年09月03日 16:20:57
29楼
你这个肯定要做排风啊 要考虑送风房间内的正压问题
回复
age1013
2012年09月03日 16:22:48
30楼
你这个风是可能排出去 但是你要考虑在使用的时候 房间内人员的使用效果问题啊 房内正压过高 人会难受的 要考虑实际使用效果