请帮忙看下下图我觉得没有必要做排风
子龙q
子龙q Lv.3
2012年08月01日 11:48:18
来自于中央空调
只看楼主

风盘加新风系统,没必要做排风吧,还是说这是一个排风热回收?

未命名.jpg风盘加新风系统,没必要做排风吧,还是说这是一个排风热回收?

未命名.jpg

免费打赏
kingzhen11
2012年08月03日 13:10:42
12楼
有没有必要做排风跟室内正压值以及设计要求有关
回复
lwt6667
2012年08月04日 20:06:15
13楼
走道排风?
走道有补风吗?
回复
daiboss
2012年08月06日 11:33:13
14楼
不建议走道集中排风,还是要每个房间设排风口,可见《办公建筑设计规范》第7.2.5条
回复
aaativel
2012年08月06日 12:58:46
15楼
图上就有排风,你想改设计吗?这一点点排风你也想省,如果房间经常有打开的,走道加排风也行。
回复
anzhuangzhang
2012年08月07日 11:49:23
16楼
1、回风安装在走道,既然考虑节能,为什么不直接在室外安装一个风口、室内走道安装一个风口,这两个风口靠电动阀控制。这样我觉得比较节约造价,安装也省事,使用应该比原设计要方便些。2、既然回风在走道,说明室内门窗开启时间比较多,正压问题考虑应该比较少吧。3、除非是把报警系统的排烟考虑在一起。
回复
浩叔聊机电
2012年08月08日 19:18:42
17楼
建议:做排风系统
风盘加新风系统:是给室内补风及调节室内温度。而一些的气味如:烟气它是不能排放的,仅靠全热交换器不行。so!you need do!
回复
瑞瑞
2012年08月09日 11:24:20
18楼
从图纸上看,你是做了排风的,只是仅为走道做了排风,而走道的风是由房间渗透入走道的,这样的话气流通道不畅,造成房间正压太大,新风送不进,而走道负压太大,排风又排不掉;所以建议每个房间至走道做一个连通管,并在房间与走道隔墙两侧设风口,这样就能解决房间的排风问题。
回复
wqwsn99
2012年08月28日 14:43:10
19楼
那不是热交换机组吗?那是用排风的
回复
tiary112
2012年08月29日 12:41:24
20楼
图中就是一个热回收新风机,包括了新风、排风系统了。
回复
ljs35463678
2012年08月29日 18:45:43
21楼
别的我不知道 图中就去一台全热交换机啊 有新风也有排风啊 全热交换机本来就是4个口 一回一送一新一排