关于消除水池事宜
wjm0571
wjm0571 Lv.7
2007年01月17日 21:14:03
只看楼主

本公司是杭州的一新建项目,设计将消防水池与生活水池并用,利用生活取水点的位置控制消防水不被生活占用。但在初步设计评审会上,有如下意见:1、生活与消防水池不能合用;2、消防进水管与生活进水管分别计量,不能混用;3、所处地区均按一路供水设计消防水池容量,如原先的200T改为500T;按照上述要求,水泵房全部要重新设计,包括水池、消防泵、生活泵。大家有没有碰到上述问题?

本公司是杭州的一新建项目,设计将消防水池与生活水池并用,利用生活取水点的位置控制消防水不被生活占用。但在初步设计评审会上,有如下意见:1、生活与消防水池不能合用;2、消防进水管与生活进水管分别计量,不能混用;3、所处地区均按一路供水设计消防水池容量,如原先的200T改为500T;
按照上述要求,水泵房全部要重新设计,包括水池、消防泵、生活泵。
大家有没有碰到上述问题?
免费打赏
yanglan
2007年01月17日 21:26:32
2楼
设计的时候没有考虑周到
回复
hclhcl55465546
2007年01月20日 11:48:23
3楼
我也遇到过这种问题,深有体会。所以设计之初就要全面考虑到。你这种情况是要重做的了,下次再有此类设计就不会再有类似问题了
回复
asss12121212
2007年01月20日 16:08:52
4楼
3.2.10 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。
生活饮用水水池(箱)与其它用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一幅分隔墙,隔墙与隔墙之间应有排水措施。
使不得合建的。 如果补水的只能一个,你看看<建规>或<高规>。 想周到点再做!
回复