无吊顶室内为何不能用下垂型喷头?
xp818072
xp818072 Lv.2
2007年01月17日 17:16:26
只看楼主

一个项目是大开间的办公写字楼,交工时业入还未入驻进行二次装修,如果按无吊顶装喷头,将来业主吊顶后要全部重新换喷头,甚至支管、干管都要调整。如果现在按有吊顶装下垂型的,验收时因为没吊顶消防不能通过。 为什么无吊顶的不能装下垂型喷头呢?

一个项目是大开间的办公写字楼,交工时业入还未入驻进行二次装修,如果按无吊顶装喷头,将来业主吊顶后要全部重新换喷头,甚至支管、干管都要调整。如果现在按有吊顶装下垂型的,验收时因为没吊顶消防不能通过。
为什么无吊顶的不能装下垂型喷头呢?
免费打赏
小小法师
2007年01月17日 17:32:26
2楼
下垂型对温度的感应没有上喷的好,所以不宜采用。再说更换后喷也没损坏,还可以再利用的啊。
回复
yanglan
2007年01月17日 19:00:34
3楼
有利于喷头对热量的感应
回复
gpechj02
2007年01月17日 19:50:30
4楼
楼主,不是做水的吧?好象最近好多不是做水的问,都来抢我们的饭碗?
回复
hahaxiao1978
2007年01月18日 11:49:40
5楼
喷头一般分为直立型和下垂型的,由于喷水的方向不同,溅水盘是有很大区别的,如果换用是不能达到设计效果的。所以不能互换。并不是无吊顶不能用下垂型喷头,如果能满足热气流的感应距离要求,一般75~300mm!
回复
tfxf123
2007年01月18日 22:23:23
6楼


关键是:满足热气流的感应距离!
其次是:安装环境。
玩笑话:喷头安装错了,都应该是上喷头。