【请教】夏天天津地区加热管冻裂,什么原因
chenkaiyang1985
2012年07月31日 21:30:15
只看楼主

求教各位,天津地区,夏天,甲方给我反应加热管冻裂了,加热管可是没有使用的,如果里面存有不流动的水,表冷器的出风温度是12摄氏度,我就不清楚了怎么会冻裂了??也可能是别的原因裂的,甲方只是说冻裂了。加热管的承压是多少啊,一般?会不会是水泵扬程过大,把加热盘管撑裂了?

求教各位,天津地区,夏天,甲方给我反应加热管冻裂了,加热管可是没有使用的,如果里面存有不流动的水,表冷器的出风温度是12摄氏度,我就不清楚了怎么会冻裂了??
也可能是别的原因裂的,甲方只是说冻裂了。
加热管的承压是多少啊,一般?会不会是水泵扬程过大,把加热盘管撑裂了?
免费打赏
yyn1224
2012年08月06日 13:25:26
12楼
同意楼上,可能之前没有发现冻裂或者冻裂的程度不大,但是使用过程的承压或者振动使裂缝增大才发现。热水管不至于那么娇气
回复
lhy594607
2012年08月07日 09:38:50
13楼
有可能是冻裂的
回复
lierenlp
2012年08月16日 12:12:50
14楼
没排完的水冬季结冰,以致加热管胀裂了
回复
wuzheng49
2012年08月17日 11:40:11
15楼
应该是加热管里面的冬天水没有排干净,冬天的时候水结冰就容易冻裂,到夏天使用的时候才发现冻裂!要不就是甲方没说清楚原因。
回复
jiyi20099
2012年08月18日 16:07:12
16楼
夏天发现管子裂缝了,那应该是上年冬天冻裂的吧!!
回复
fengye00130
2012年08月19日 11:08:32
17楼
1、安装时间,调试是否在冬季进行;
2、加热管不可能冻裂;
3、加热管的承压能力,水泵不可能撑破;
4、冬季放水不净,造成的。
回复
xiuyu0421
2012年08月20日 09:56:49
18楼
1.是不是防护防腐没做好
2.是不是冬天冻裂的
回复
bluetiger119
2012年08月20日 09:58:37
19楼
怀疑是冬季夜间冻坏的
回复
litiger2002
2012年08月21日 15:31:48
20楼
这个问题太模糊。详细点。
回复

相关推荐

APP内打开