【求助】关于道路检查井问题求解?
oidqcn
oidqcn Lv.5
2012年07月31日 17:11:52
来自于道路工程
只看楼主

近期市容改造,所以道路改造的活也不少。小弟正在做的一条道路,甲方要求降低其标高(路基路面人行道全部重做),其线型啥的不变,因为原来路做的比周边小区高了,高出高度大概30~60cm不等。问题来了,原雨排井是走路中的,道路降低后,雨排井、污排井全部要高出车行道路面了。更主要的是,路中原有井是钢筋混凝土的,是雨水管线的集中收集井,然后转向干管的。各位大侠们,有啥好招么?甲方要求,保质保量、“省钱”,易于施工,不谈了~~

 IMG_5956.jpg
各位大侠们,有啥好招么?
甲方要求,保质保量、“省钱”,易于施工,不谈了~~

IMG_5956.jpg

免费打赏
oidqcn
2012年07月31日 17:14:53
2楼
如上图,那个井现在在转弯半径上了,原来的做法是作为非机动车道的,现在改成机动车道了,原来的实际可用转弯半径很小的啦,所以本次改造这几个井直接就在边线车轮子下了。求~~~
回复
猎鹰007
2012年08月02日 10:56:50
3楼
我觉得你问题都没有说清楚
回复
bthz9519
2012年08月03日 09:39:41
4楼
LZ估计担心这些盖板井的承载力不够,我倒担心你的井内部空间高度不够。
回复
liuyanfeiyu521
2012年08月03日 21:24:40
5楼
按楼主意思 应该把管道从新敷设啊!降低路面 如果值降低检查井 那么井室高度不够了
回复
玉树凌风
2012年08月06日 00:08:41
6楼
井虽然高但水道不一定高看看再说,如果水道高那就要重做水道。
回复
爱美
2012年08月06日 11:21:19
7楼
第一个:原管线标高和改造高度高差。图纸
第二个:井降低后井内的高度是多少。
路两侧可以设收水井!然后接检查井!
路面的降低的到什么标高!
没有图纸和资料很难解决问题啊!
回复